Belegung Stromanschluss Industrie-PC Geet BC 3000

Auswahl, Einrichtung und Betrieb von Rechnern und Komponenten
Antworten
guidol
Windows 3.11-Benutzer
Beiträge: 3
Registriert: Mi 9. Okt 2013, 10:11

Belegung Stromanschluss Industrie-PC Geet BC 3000

Beitrag von guidol »

Hi,
ich habe einen Industrie-PC vom Typ Geet BC 3000 bekommen.
Leider ist das Stromkabel abgeschnitten und es gibt nur Kabeladern in
den Farben einer 230VAC Steckdosenbelegung (braun, blau und gelb-gruen).

Da der Anschluss aber nur fuer 10-60VDC ist, wollte ich fragen, ob
jemand weiss welcher Pin hier Plus uns welche Masse ist.

Oder auch wenn jemand weiss, wie der Stecker bzw die Buchse vom Typ
heisst waere es fein, wenn mir da jemand einen Tipp geben koennte.

Leider gibt es den Hersteller nicht mehr im Netz - und beim WebArchive gibt es nur eine kurze Features-Liste zum BC 3000, aber kein Handbuch/PDF mit Pinout :(

Innen drin ist ein PC104 Mainboard.
Dateianhänge
Frontansicht des Industrie-PC
Frontansicht des Industrie-PC
PC_Frontansicht.jpg (65.73 KiB) 2426 mal betrachtet
Typenschild
Typenschild
PC_Typenschild.jpg (77.35 KiB) 2426 mal betrachtet
Stromstecker
Stromstecker
PC_Stecker.jpg (67.18 KiB) 1951 mal betrachtet
Anschluss fuer den Strom am Industrie-PC
Anschluss fuer den Strom am Industrie-PC
PC_Stromanschluss.jpg (54.09 KiB) 2426 mal betrachtet
Benutzeravatar
Solarstorm
LAN Manager
Beiträge: 242
Registriert: So 4. Mai 2014, 14:24
Wohnort: Heidelberg
Kontaktdaten:

Re: Belegung Stromanschluss Industrie-PC Geet BC 3000

Beitrag von Solarstorm »

Aufschrauben und der Leiterbahn zu einem Kondensator Folgen und Polung anschauen oder mit einem Durchgangspruefer zwischen Masse und Pin testen.
Benutzeravatar
hofinger
DOS-Guru
Beiträge: 520
Registriert: Sa 22. Nov 2014, 22:56
Wohnort: BA

Re: Belegung Stromanschluss Industrie-PC Geet BC 3000

Beitrag von hofinger »

Kannst auch am Sicherungshalter Durchgang zum Pin piepsen, dann haste dein Plus :-)
Power to the pixel!
guidol
Windows 3.11-Benutzer
Beiträge: 3
Registriert: Mi 9. Okt 2013, 10:11

Re: Belegung Stromanschluss Industrie-PC Geet BC 3000

Beitrag von guidol »

Da es fuer den Stecker wohl keinen Standard an Belegung gibt und aussen
nichts drauf stand - blieb nur der Weg nach innen :)
Innen konte ich dann auf der Stromversorgungsplatine auch Plus und
Minus-Pol ausmachen.
Allerdings innerhalb des Gehaeuses blau/rot fuer Minus/GND und
schwarz/weiss fuer Plus/VCC

Aussen im Stecker war, aufgrund der Steckdosenfarben, dann blau
Minus/GND und braun Plus/VCC.

Ich habe dann dort ein "altes" externes Netzteil eines LCD-Monitors
angeschlossen (Monitor gab es dazu nicht mehr).
Das Netzteil hat 12V bei 5.86A

Intern werden dann die 12V zu 5V umgewandelt von eine DC/DC-Wandler.
Dateianhänge
2te Ansicht des DC/DC Wandlers
2te Ansicht des DC/DC Wandlers
DCDC2.jpg (146.36 KiB) 2384 mal betrachtet
Hier noch ein paar Ansichten des DC/DC Wandlers von bis zu 60V auf 5V
Hier noch ein paar Ansichten des DC/DC Wandlers von bis zu 60V auf 5V
DCDC1.jpg (89.62 KiB) 2384 mal betrachtet
Aussen ist dann rechts Plus und im Stecker ist blau Minus und braun ist Plus :(
Aussen ist dann rechts Plus und im Stecker ist blau Minus und braun ist Plus :(
Power1.jpg (109.84 KiB) 2384 mal betrachtet
Die Kabel innen am Connector
Die Kabel innen am Connector
PowerConn_intern.jpg (73.2 KiB) 1951 mal betrachtet
Hier sieht man innen an der Stromversorgungsplatine des Mainboard Plus (schwarz/weiss)  und Minus (rot/blau)
Hier sieht man innen an der Stromversorgungsplatine des Mainboard Plus (schwarz/weiss) und Minus (rot/blau)
PowerDCDC.jpg (81.66 KiB) 2384 mal betrachtet
Antworten